关于约束边缘构件约束区拉筋是否与墙体自身拉筋共存?

关于约束边缘构件约束区拉筋是否与墙体自身拉筋共存?

如题,设计人员已经给出Lc850,那么约束区Lc2拉筋C10@125*200是否与墙体本身拉筋A6@400*400共存?还是约束区Lc2只存在拉筋C10@125*200,并不存在墙体自身拉筋?图集里并没有明确给出是否共存。

TOP

 

回复 1# 梓晋Cium 的帖子

看16G101-1图集P75,非阴影区域设置拉筋图上标注“拉筋详见设计标注”,这就相当于原位标注,你理解下原位标注和集中标注的意义,个人觉得墙体拉筋A6@400*400在这里肯定就不需要。