1/8页12345678 跳转到查看:52779
发新话题 回复该主题

保证钢筋网不塌陷,扣筋的腿直接站在模板上

保证钢筋网不塌陷,扣筋的腿直接站在模板上

只有2级钢才能站在摸板上,圆钢在浇筑时不被踩得弯勾向上就够运气得了。(一般是圆钢)。住宅楼板露筋是很麻烦得,特别是马镫露筋,尽量避免上用户家。
现在钢筋便宜啊 ,用三  级 钢双层双向的越来越多。不容易踩下去。。不过现在房价这么高 。商品房中用三 级钢不少,用双层双向的却还舍不得的 哦 。还不如有些政府自己管的安置房,政府怕被闹,扳筋全改了 。09年12月修改
最后编辑风不同 最后编辑于 2009-12-19 19:10:24

TOP

 

    1、我们过去施工时遇到的多数是一级钢筋的扣筋,也是让扣筋的腿“直接站在模板上”。每次拆模板时,我都注意观察板底扣筋的腿有无露筋,结果是没有发现露筋的。其中原因,我问过青来教授(这个讨论在“老”G101论坛上),他说是:由于构成混凝土的砂石有“楔状”推升作用,所以支在模板上的扣筋浇砼时会有一定浮起。

    2、至于浇筑混凝土时防止扣筋压弯或踩下等问题,施工时现浇板上方搭上架板,再配上“看钢筋”的钢筋工,这些问题是可以解决的。

TOP

 

达飞先生你好。我这不是单独的帖。就是看了你们的回复的。<br>
我的意思是不会露筋。因为斜了,或水平了。至于施工时现浇板上方搭上架板,那是自欺欺人。我自己也坚持搞过,也问过不少从南通去外地搞建筑的。浇筑时,工人是绝对不会站在架板上的,上面站的是看管子的水电工和管理人员,一排。支卫生间、阳台板高低差的木工(也有在浇筑后支的)在踩,架子工在踩,支固定泵的工人在踩。最好笑的是移动架板的时候也要踩。<br>
浇筑时,瓦工组长叫小工先浇筑梁进行振捣后浇板,先踩着负筋跑一圈。哈哈。<br>
我本来已经对塔吊料斗浇筑有了很好的保护钢筋的方法,如仅安排一个人控制料斗(一般是两个人,一个放料,一个推。到哪哪钢筋遭殃,因为料斗会自转。或者其中一个人和塔吊比劲大)关键是放料的会指挥司机并且塔吊司机水平要高,配合默契。左右来回向前浇,禁止先浇梁踩筋。多出一个瓦工就铲混凝土到前面的板负筋下,一处3铲、一边3处,拍几下,再拎着抖一下。不要跑得太超前,防止那几铲混凝土初凝了还没浇到。至于看护钢筋工,嘿嘿,要能自己找问题,力气大+人老实+解决问题机灵+能吃苦耐劳+不怕脏+有责任心才行。人才难得啊,工钱不高。不过一个班组中总有一两个这样得,就靠你要能发现。<br>
现在搞商品混凝土,倒是没折了。**条件太多。

现在是2010年了
时代在发展,05年这个贴发出的时候,却正是 3  级钢开始的时候,
3  级钢 比一级钢的好处就是,踩下去,只要不是太厉害,还能弹起来恢复平直,韧性好。
如果和泵送员配合好的话,能大大减少踩踏情况。
再说 泵送砼有冲击力能把板负筋冲高。
所以双层双向(有很厉害的空间刚度)的三  级钢加泵送 ,看护的钢筋工基本没事干了,当然由于太快了,想干也干不了。只能看护柱筋去了。
最好的方法是左右来回向前浇筑,不先浇筑 远处的梁,免得拉扶泵管的、振捣组先踩。
但这点瓦工不干,不专心浇筑梁、柱,他们还有命吗?
碰到一个干了20多年的只干过大工程的钢筋工头来帮忙做砖混住宅楼。
他傻了。
所以 结论:在板筋为12以上的工程中(2级、或者 3  级),尽管踩。
最后编辑风不同 最后编辑于 2010-02-22 12:43:32

TOP

 

商品混凝土因为速度太快了,浇筑处刚出现的问题,正想解决,就浇在里面了。找不到了,郁闷。

固定泵管现场拆除是个问题,如果水平支架不牢,或者管口没接好。就是灾难。一个钢筋工还来不及处理。

在浇筑中,那个冲力会把钢筋浮起倒是不错。随后工人就站在一踩一个坑的混凝土上面来回振捣啊,抹平啊。不可能站在架板上吧?

 铁马镫露筋是普遍现象,麻烦,考虑下面垫垫块也是比较幼稚。用塑料卡子不错。

用混凝土垫块问题在于制作时厚度控制不好,并且工人放置时是最后一关。一马虎就放错。如10cm的板和12cm的板,并且上下钢筋网的交叉点还不能垂直。不然怎么放。最好卫生间内不要放混凝土垫块,怕漏。

要保证负筋的形状,主要是不让工人踩,如规定在梁上行走。但是浇筑中只能减少踩踏,不能禁止。

还有一点就是踩了也不变形(我指得是圆钢)。保持板负筋位置的垫块啊,马镫啊,卡子啊放置很有要求。最好是离梁20~~30cm,这样人脚踩在梁或板端,正好一脚,稳得很,不会变形。在远端踩,负钢筋顺势平躺,不易弯曲。一般分布筋容易弯曲,一调就好。最后浇筑在里面,安排专人(只干拎钢筋的活,最多加个量板厚的活,不然来不及)用钩子一拉就上来了。

如垫块等放在远端,那就完蛋了。验收时是好看啊,浇筑时一踩就凹下去一片,他那一脚啊,钢筋工就得调5分钟。而且钢筋头还得翘着冒着露筋,又得花5分钟整下去。

一般工人上来的地方如楼梯平台那边上层筋,我是在工人全部上来后才让钢筋工绑扎的。从梁下口走的板筋必须全部吊绑在梁筋上。在梁上口走的钢筋在主次梁交叉处不让绑在低的梁筋上。

TOP

 

钢筋工序中最容易出问题的是梁筋,洞口多的如卫生间板筋(很少有能做到合格的)。

浇筑中最容易出问题的是板负筋。

真羡慕日本人,听说他们的板筋是16的双向,不知是否真的。我想我们中国只要做到10个的2级钢,就舒服多了。

TOP

 

风不同说得是,但是也不能一概而论,我是钢筋工,最讨厌的是我们绑好了别人再在上面踩,不过我们曾做过是A8的筋的负弯矩,监理要浇好砼了再验上筋的保护层哦,一天始我们都说不可能,但是最后还是做成了,

钢筋大点儿当然是好多了,我们也愿意用大的做,双层的多好,吨位也多了嘛,(我们是按吨拿银子的嘛)但是现在我们遇到的好多都有A8的

.我认为这要从两个方面做,一是要加大钢筋,当然,这个可能性不高哦

再就是要提高我们工人的素质,风不同老兄在工作方面很认真,但是正如你说,好多事情说了也不行的,这可能就是建筑行业的一个通病吧,靠一两个人的力量是不行的,我有时也在想,什么时候全部的工人素质都高了那有多好啊,但是这现在是不可能的啊.如果是我一个人施工,我保证不会出现你讲的任何事情.呵呵,

TOP

 

当钢筋工的当然是会保护罗。最后阳台栏板插筋的例外。

最会踩的是木工,1、支楼梯的(在支高出搂面的那几踏留施工缝的,可以通过后绑扎那边上层板钢筋解决)2、支空调板的(一般没人注意他们在里面蹲着。可以先不放垫块,等木工支好后加,要求钢筋工心细)3、支高低差的(不要木工做了,浇筑后安排瓦工做,不过容易出现位置偏差。)

A8的现在是普遍在用,分布筋还是A6的。最容易踩坏的并不在角上,而是在跨中放置的垫块旁边。你做检查是自搅拌的吧?商品混凝土你试试。用2级钢踩了还会弹回来,舒服吧。除非被重物压坏,那就只有再加一根啊。

TOP

 

哈哈~~~你们做的工程想获 鲁班奖吧~~~

板筋踩弯的情况不能够避免的,只是尽量减少

TOP

 

我想可以把板负筋下的分布筋改成直径12的螺纹钢再靠马凳支撑住,这样应该有些效果.

TOP

 

大实话啊


 

TOP

 
1/8页12345678 跳转到