《常用电机控制电路图》中存在的一些疑问

《常用电机控制电路图》中存在的一些疑问

最近在阅读《常用电机控制电路图》10D303-2~3中,发现在消防风机,消防水泵设计参数选用仅按照正常启动下的功率参数进行选用(特别是交流接触器),如果后端设备正常工作,这个选择也无可非议,可是按照规范《低压配电设计规范》GB50054中6.3.6条“过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不因切断线路,可用作于信号”《通用用电设备配电设计规范》GB50055中2.3.7.1条“但断电比过载造成的损失更大时,应使过载保护动作于信号”。那么按照电机正常启动设计可能就考虑不完善了,因为没有考虑电机在过负荷情况下的工作。安装上述规范可以理解为:消防电机是需要考虑在“过负荷”情况下运行的,(在通常情况下,消防电机回路中设计院考虑的电缆载流量会远大于电机正常工作状态下的载流量)如果电机真在火灾过程中出现“过负荷”情况,那么交流接触器的主触点将会成为潜在“熔断器”被率先烧毁。所以我认为在设计“消防电机”的元器件参数选用上,应该予以“过负荷”情况下的考虑!
    当然这只是我的个人观点,仅供设计院的专家参考,希望能给图集的再版修订提供一些建议。