多谢指教,请帮助回答一个问题

多谢指教,请帮助回答一个问题

03G001-1的P40页注:第2条。

“在柱筋搭接范围内,柱箍筋加密”。

请问柱筋焊接和机械连接的情况下,算不算搭接连接,接头和接头之间的范围要不要加密?

谢谢!

TOP

 

图集不是说得很清楚吗.有图画出的

TOP

 

首先还是要多谢你对我的指教

我想钢筋无论是哪种连接方式,只要是有接头,就应该将箍筋加密、

其实我认为之所以要加密,还是因为钢筋的整体性能在接头处降低,当然焊接会好一些。

TOP

 

其实,无论是从理论上还是从实际上机械连接均优于焊接和搭接,这从现行的规范上均可说明。

TOP

 

TOP

 

不算搭接连接,接头和接头之间的范围不要加密.

TOP

 

邦扎搭接接头箍筋应加密,立焊、闪焊的接头可不加密。

TOP

 

柱筋焊接和机械连接的情况下可不算搭接连接,接头和接头之间的范围不用加密;尤其机械连接(如锥螺纹连接)其接头的机械性能要优越于母材(钢筋),在做的抗拉强度实验中破坏于钢筋。机械连接(如锥螺纹连接)其理论已经成熟。

TOP

 

同意楼上的,不过现在锥螺纹工艺并不再提倡使用.

TOP

 
1/1页1 跳转到