1/1页1 跳转到查看:660
发新话题 回复该主题

16G101-1 P90 关于梁腹板高度的界定

16G101-1 P90 关于梁腹板高度的界定

请教一下:16G101-1 P90 关于梁腹板高度到底是如何界定的?梁腹板高度到底是指板底到梁底的距离?还是指板底到梁底钢筋中心线的距离?P90图集中绘制的梁侧面纵向构造筋和拉筋好像指的是后者。这个情况在实际过程中很容易遇到(原位标注情况不在讨论范围),比如梁高550,板厚100 ,此时按照老的及大家惯用的算法,梁腹板高度=550-100=450,此时需要增设构造钢筋;若按照16G101-1 P90页的算法,此时梁腹板高度=550-100-保护层-箍筋直径-梁底钢筋直径/2,此时梁腹板高度肯定就小于450
那么就不应该增设构造钢筋了。
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

 

回复 1# Yang_cdsc 的帖子

没有高手出来抢沙发啊

TOP

 

如果具体图纸有大样图且hw是到梁底就需要配置构造筋,如果图纸说明是按图集,就不用。

TOP

 

我在工地的做法是:梁高减板厚(腹板高度)≥450mm就设置构造筋,构造筋的做法及施工按16G101-1做。

TOP

 

相配套的901图集还没出来,但是可以参照之前的901图集。
HW界定肯定的说是梁有效高度,这个在混凝土结构设计规范里有。
梁有效高度上面扣板厚度,下面到钢筋中线。如果有两排,扣60MM

TOP

 

具体可以看12G901-1的第7页,有图。

TOP

 

回复 1# Yang_cdsc 的帖子

我们一般让设计同意按图集做,施工方便一点
与人让路也为自己好走

TOP

 

回复 6# 汤仁海 的帖子

对,汤在现在在哪里干?

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题