框架柱基础插筋问题

16G101-3中66页 框架柱插筋埋入基础竖直段≥0.6LabE 且 ≥20d,平直段弯头为15d。当柱插筋埋入基础不满足竖直段≥0.6LabE 且 ≥20d时,平直段怎么计算?

TOP

 

我的意见

1. 框架柱纵向钢筋在基础内不能满足直锚长度时,可以采用弯折锚固,弯折前的竖直段投影长度不小于0.6LabE,弯折后的直线段投影长度为15d;
2. 框架柱纵向钢筋是按受拉钢筋计算在基础内的锚固长度的,除计算外还应满足不小于200mm的最低要求,20d是笔误还是确实必须同时满足这两项规定呢?
3.若必须同时满足这两项规定,那么管理员或图集编制的负责人是否可以告诉我们,20d的规定来源何处(现行标准或构造手册),或是图集编制人员的独创;
4. 图集中的任何一个规定,施工时都需要遵守,否则监理是不能验收的,可是没有根据的规定会影响年轻的工程师思路的。

TOP

 

另:

1.弯折锚固时,必须满足弯折前的投影长度的最小规定,若不能满足,不能加长弯折后的水平段长度;
2.工程中遇到不能满足弯折前的投影长度的最小规定时,施工不能随意处理,更不能加长弯折后的水平段投影长度的错误做法,应该请设计院的工程师解决。

TOP

 