框架结构填充墙拉结筋施工

框架结构填充墙拉结筋施工

框架结构填充墙拉结筋施工在98J(二)中有一个祥图,采用直径6个的膨胀螺丝进柱5CM,然后焊接拉结筋即可。可是监理公司说用膨胀螺丝与钢筋焊接只是一个点,达不到要求,要求试验,谁都知道,不达到一定的焊接长度,是不会达到拉力试验的,可标准图集上有这种做法,能说它没依据吗?各位高手,你们是怎样做的,请指教,谢谢。急!急!急!

TOP

 

膨胀螺丝应伸出住面6cm

TOP

 

我也是监理,胀栓焊圆钢确实不结实。你可采用植筋啊。就是用胶

TOP

 

现在我们拉结筋  都采用锚固剂施工的   效果不错 实验也作出来了

你可以试试

TOP

 

植筋确实是个好办法,可是怎样衡量它的效果呢?有没有什么机构做这样的试验,试验是在现场做还是试验室做,试验费贵吗?如果试验费很贵,那本来拉接筋的费用不是很多,试验费很多划的来吗?还有其他比较好的办法吗?请教大家,谢谢!

TOP

 

海兵你好,有关图集上的做法是在以前没有相应好的工艺的前提下给出的一个处理方法,可是就目前我们的施工工艺而言,完全可以采用其它简单的方法达到同样的效果:用8元的钻头在相应位置打入砼内80mm,用清水冲洗干净孔洞,待干燥后用结构胶与拉结钢筋进行锚结处理,注意要先将结构胶注入孔内后插入钢筋,在锚结后2-3小时内不要动到钢筋,效果不错的。但是要注意结构胶配制要符合使用说明要求。

TOP

 

    在柱模上用冲击转转洞,预埋两根长150直径为6的钢筋即可(埋入深度为100),砌墙时焊上拉结筋。或将柱子的保护层打掉,焊上拉结筋。

TOP

 

同意上楼 penk520网友的做法。我们这里也是这样的。我们的质监部门要求作拉拔试验的。效果很理想。我们用的胶是北京产的“金草田” 。你们可以一试啊!