关与钢筋的连接

关与钢筋的连接

在03G101-1,36页中钢筋加密区是以楼层的柱净高计算的,想知道,柱子的净高如何计算?(下部是从基础顶面开始算起还是从钢筋混凝土地面开始算起).

在焊接连接中,图上注有"基础顶面.嵌固部位"这句话有什么区别?

柱子中电渣压力焊区域内,箍筋要不要加密?

请指教,为感!

TOP

 

一般情况下是楼层高度减去梁的高度.如果柱子所在梁有2根那就减去梁比较厚的那根.如果没有梁我估计应该减去先浇板的厚度.就像是地下室两剪力墙交于一暗柱.我也不是很清楚.不知道有没有这个方面的有权威的发言.是高级工程师的希望帮下忙啊

TOP

 

03G101-1说明很明白,要不然你找个工地地去看一下。

事实胜于雄辩。

TOP

 

我就是在工地呆的太久了,搞不懂那个说的是对的.

图集也有,规范也有,还有一些技术人员及出色的钢筋工.太家的理解都有些差异.

我很喜欢这里的论谈.所以上来看看有没有其他技术人员的高见.

一楼的那位老兄第一个见解还有点道理.

希望有比较精通的能上来指导一下.本人非常感谢!

如果有图可说明,更为感激.

QQ,邮件都可以和本人联系.

谢谢大家的支持.

TOP

 

[QUOTE=混凝土] 在03G101-1,36页中钢筋加密区是以楼层的柱净高计算的,想知道,柱子的净高如何计算?(下部是从基础顶面开始算起还是 从钢筋混凝土地面开始算起).
在焊接连接中,图上注有"基础顶面.嵌固部位"这句话有什么区别?
柱子中电渣压力焊区域内,箍筋要不要加密?
请指教,为感![/QUOTE]
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

那有钢筋结构图看啊````````````

TOP

 

设计院、施工单位、监理单位.......
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

怎么这么多说法,我刚从一预算软件中看的是以层高来界定柱子高度的


不是上面有人说的算至梁底部!


图集上也这么标的啊

TOP

 

柱子中电渣压力焊区域内,箍筋要不要加密?


不要,对于有抗震要求的柱子,接头不允许在箍筋加密区出现;


对于没有抗震要求的,梁柱纵向钢筋焊接连接对箍筋没有加密规定,


所以,不要加密!

QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之