1/2页12 跳转到查看:1175
发新话题 回复该主题

求助:砼挡土墙需要留伸缩缝吗?

求助:砼挡土墙需要留伸缩缝吗?

砼挡土墙上部厚度为350mm,下部厚度为400mm,长度为80米,高度为2.5米到4.2米不等。钢筋为两层。请问砼挡土墙浇筑时需要留伸缩缝吗?

TOP

 

伸缩缝处钢筋是否也断开,这个断面怎样处理,此处可以用什么材料做?

TOP

 

需要设置伸缩缝,<混凝土结构设计规范>GB50010-2010中规定,室内或土中的现浇混凝土挡土墙每30米设置缝一道,露天的每20米设置伸缩缝一道.缝可用聚苯板填充.水平钢筋应断开.

TOP

 

根据《水工挡土墙设计规范》SL379-2007中的有关条款,第4.2.21中有明确的规定:
“挡土墙的分段长度应根据结构和地基条件以及材料特性确定。对于钢筋混凝土挡土墙,当建筑在坚实或中等坚实的土质地基上时,其分段长度不宜大于20m;当建筑在或岩石地基上时,其分段长度不宜大于15m。对于混凝土结构、砌石或混凝土砌体结构的挡土墙,以及建筑在松软土质地基上的钢筋混凝土挡土墙,其分段长度应适当减短。”
至于缝宽及缝间填充物,该规范中第4.2.23中也有明确的规定:
“挡土墙与挡土墙之间应留有永久缝(伸缩-沉降缝),永久缝的缝宽可采用10~25mm。永久缝缝间应铺贴沥青油毡或其他柔性材料。有防渗要求的永久缝内还应设止水。”
这些条文的规定,大家对挡墙的分缝,就应该很清楚了。

TOP

 

谢谢各位大侠了。

TOP

 

用后浇带处理可以不?
在交流中进步,进步中交流。

TOP

 

学习了,谢谢分享

TOP

 

学习了,,,谢谢楼主
努力学习,不断超越!

TOP

 

缝可留设,但缝中填充施工要符合规范要求。

TOP

 

回复 2# 浪人jhp 的帖子

感觉留缝不好处理啊,不如设置后浇带处理的好

TOP

 
1/2页12 跳转到
发表新主题 回复该主题