真诚请教!!!

真诚请教!!!

  陈教授,各位前辈,你们好:

      我是一名刚毕业的大学生,在建筑公司工作,前日遇到一个问题,在框架结构中,两个方向的梁通过同一支座,即类似于井字梁的情况,03G101上的标准图集中同一方向的纵向下部钢筋需有一根钢筋起弯,再进行连接。我想问的是,如果没有另一方向的梁,那么这两跟同向钢筋中可不可以不需起弯,而直接采用绑扎连接?这个问题我们与监理意见不同,因03G101大家都没真正吃透,特向陈教授和各位前辈请教,望不吝赐教,非常感谢!

TOP

 

    我理解“钢筋起弯,再进行连接”的意义是:使钢筋的连接在“立面”上进行,而尽量不要“平面”上进行连接。

    因为,梁柱的交叉节点上是钢筋密集的地方。规范要求,梁的下部纵筋之间的净距不小于25MM和一倍的纵筋直径。如果,在柱支座上梁的纵筋都进行水平并列的搭接,会造成支座处钢筋一根紧挨一根,混凝土浇灌不下去。

    所以,两根同向的钢筋通过中间柱支座时,如果这两根钢筋规格相同,应该把它做成“通长的钢筋”,这样既提高了构件的力学性能,又能够降低支座的钢筋密度。

TOP

 

该构造主要保证钢筋之间的净距满足规范要求,同时确保节点的浇筑质量和钢筋的锚固效果,但与另一方向有没有梁无必然关系。

TOP

 

谢谢两位的指导!