请教陈教授:钢筋接头问题

请教陈教授:钢筋接头问题

    (1) 梁的负弯矩筋上的接头问题

    以梁的第一排负弯矩筋为例,它是在柱外侧 L0/3 处截断的,许多人认为在整个负弯矩筋的范围内是不允许接头的。

    但是,有的施工人员在梁的负弯矩筋上进行接头。他倒是躲过了“箍筋加密区”,没在其中接头,而在加密区以外的地方接头。

    请问在梁的负弯矩筋上允许接头吗?

    (2) 在实际工作中,诸如此类的接头问题比比皆是,施工方面为了节省钢筋,想方设法把钢筋头焊上去,不过,在梁下部纵筋跨中L0/3处、或者支座附近处等明令禁止接头的地方,一般是不会安排接头的;但在没有明确规定的地方,就到处接头了,弄得监理人员无所适从。例如:

        柱纵筋在柱上部的箍筋加密区接头;

        柱纵筋在锚入梁内的部分接头;

        梁下部纵筋在中间(柱)支座处的接头;

        梁纵筋在锚入边柱支座中的直锚部位的接头;

        梁纵筋在锚入边柱支座中的弯锚部位( 15d 处 或 1.7laE 处 )的接头;

如此等等。请教一下,上述这些部位果真是允许接头的吗?

TOP

 

03G101-1明确规定了非连接区,既对节点区和箍筋加密区的连接加以限制。如果实在避不开这些区域的话,需要结构设计师同意并对此规定做出变更。

TOP

 

    谢谢陈教授的回复。在这里,想继续讨论一下。

    上面的问题(2)基本上不属于“非连接区”的问题,是否允许在此接头呢?也就是说,凡是“没有明令禁止的”就可以做呢?

TOP

 

事实上,没有明令“完全”禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率,在任何位置都可以连接。需要注意的是“尽可能避开”这个要求,如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。