剪力墙水平筋锚固

剪力墙水平筋锚固

03G101-1第47页剪力墙水平钢筋构造在有端柱时,直锚长度小于

Lae时,要求端部弯折15d,当剪力墙钢筋较大时,例:25,弯折

长达375mm,施工很不方便,此处可否采用机械锚固,锚固长度

可折减为0.7Lae,直锚即可满足要求。

TOP

 

可以采用机械锚固,但有两个条件:1、不适用于一个墙面与端柱的一个侧面一平的该侧墙水平筋;2、水平筋要伸至端柱对边后再做机械锚固头(如果伸至对边≥laE或≥la,则可不设弯钩与机械锚固头)。