llxxff99
组别:注册会员
性别:
积分:47
帖子:45
2004-04-15 22:36
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
1
#
请教板筋连接
1 我现在所在的工程是框剪结构,对楼板配筋在支座处的处理设计已作说明,但对板筋的搭接长度却没有具体的规定.现在我们是按框架柱的抗震等级,及相应的砼强度等级,确定搭接长度的,这样做对吗?
2 若不对,对板筋的搭接又有何规定呢?在什么规定或规范上能查到?现在感觉比较茫然,请赐教.谢了!
3 若考虑接头百分率,板是不是也应跟梁一样,应将面筋与底筋分开考虑?
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:932
精华: 0
威望:2
金钱:0.25 元
来自:山东青岛
注册: 2004-02-20
状态:
离线
qlchen
组别:版主
性别:
积分:0
帖子:1113
2004-04-17 09:34
树型
|
收藏
|
小
中
大
2
#
1、框剪结构的板通常按非抗震考虑(设计者另有要求者除外)。
2、板下部钢筋要求全跨通长,在支座内锚固,不宜在跨中搭接;板如果有一定比例的上部通长筋,则应在跨中1/3范围内搭接。
3、分开考虑。
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:71
精华: 0
威望:0
金钱:0 元
来自:
注册: 2003-05-10
状态:
离线
llxxff99
组别:注册会员
性别:
积分:47
帖子:45
2004-04-18 22:26
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
3
#
1、感谢陈老师的解答
2、对板筋搭接长度的确定又如何规定?
现在板筋是双层双向D10@200的,设计中也未说明板抗震,现在其上层钢筋存在搭接,则是否可按非抗震考虑la,然后按搭接接头百分率,确定系数,来确定ll.这样可取吗?
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:932
精华: 0
威望:2
金钱:0.25 元
来自:山东青岛
注册: 2004-02-20
状态:
离线
chbingchb
组别:注册会员
性别:
积分:97
帖子:92
2004-04-18 22:41
树型
|
收藏
|
小
中
大
4
#
按照非抗震搭接,除非注明板一般不考虑抗震,好象在板柱结构全剪力墙结构中板才考虑抗震
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:670
精华: 0
威望:5
金钱:0.55 元
来自:xian
注册: 2003-11-17
状态:
离线
qlchen
组别:版主
性别:
积分:0
帖子:1113
2004-04-19 21:30
树型
|
收藏
|
小
中
大
5
#
如果不是全剪力墙结构,上部跨中板筋搭长按la。
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:71
精华: 0
威望:0
金钱:0 元
来自:
注册: 2003-05-10
状态:
离线
llxxff99
组别:注册会员
性别:
积分:47
帖子:45
2004-04-23 22:15
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
6
#
陈老师,还有一事请教。
1、所谓框剪结构,我的理解是下部地下室部分或下部几层为框架结构,上部为剪力墙结构,这样理解对吗?
2、对全剪力墙结构,若有地下室,其地下室是否也应为剪力墙结构,其基础是否应为墙下条基?
一句话,我对基本的概念不甚明确,望陈老师能予以明示,先谢了。
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:932
精华: 0
威望:2
金钱:0.25 元
来自:山东青岛
注册: 2004-02-20
状态:
离线
qlchen
组别:版主
性别:
积分:0
帖子:1113
2004-04-26 20:00
树型
|
收藏
|
小
中
大
7
#
理解的不对。不是下框上剪,而是竖向均有柱、墙。
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:71
精华: 0
威望:0
金钱:0 元
来自:
注册: 2003-05-10
状态:
离线
qlchen
组别:版主
性别:
积分:0
帖子:1113
2004-04-26 20:01
树型
|
收藏
|
小
中
大
8
#
理解的不对。2004-04-28 11:59
树型
|
收藏
|
小
中
大
10
#
请教各位:若图纸上是ф10@150双层双向配筋,施工时是按各块小板来配筋,还是按整个平面考虑拉通配筋呢.
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:1149
精华: 0
威望:0
金钱:0 元
来自:
注册: 2004-04-16
状态:
离线
<<
上一主题
|
下一主题
>>
1/2页
1
2
跳转到
页
发新主题
论坛跳转...
鉴材315
防空地下室建筑设计
防空地下室结构设计
防空地下室通风设计
防空地下室给排水设计
防空地下室电气设计
防空地下室防护设备加工图
钢结构设计研究
规划.建筑
结构
给水排水
暖通空调.动力
电气
防空地下室
建筑产品选用技术
论坛办公室
建筑
国家建筑标准设计
鉴材315
结构
给排水
人防工程
钢结构
暖通空调.动力
电气
全国民用建筑工程设计技术措施
论坛站务区
防空地下室设计
G101标准图集
平法钢筋软件
城市道路
基本状况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
我的主题
我的帖子
我的精华
我的附件
我的资料
帖子标题
作 者