1/2页12 跳转到查看:2945
发新话题 回复该主题

请教板筋连接

请教板筋连接

1  我现在所在的工程是框剪结构,对楼板配筋在支座处的处理设计已作说明,但对板筋的搭接长度却没有具体的规定.现在我们是按框架柱的抗震等级,及相应的砼强度等级,确定搭接长度的,这样做对吗?

2  若不对,对板筋的搭接又有何规定呢?在什么规定或规范上能查到?现在感觉比较茫然,请赐教.谢了!

3  若考虑接头百分率,板是不是也应跟梁一样,应将面筋与底筋分开考虑?

TOP

 

1、框剪结构的板通常按非抗震考虑(设计者另有要求者除外)。

2、板下部钢筋要求全跨通长,在支座内锚固,不宜在跨中搭接;板如果有一定比例的上部通长筋,则应在跨中1/3范围内搭接。

3、分开考虑。

TOP

 

1、感谢陈老师的解答

2、对板筋搭接长度的确定又如何规定?

   现在板筋是双层双向D10@200的,设计中也未说明板抗震,现在其上层钢筋存在搭接,则是否可按非抗震考虑la,然后按搭接接头百分率,确定系数,来确定ll.这样可取吗?

TOP

 

按照非抗震搭接,除非注明板一般不考虑抗震,好象在板柱结构全剪力墙结构中板才考虑抗震

TOP

 

如果不是全剪力墙结构,上部跨中板筋搭长按la。

TOP

 

陈老师,还有一事请教。

1、所谓框剪结构,我的理解是下部地下室部分或下部几层为框架结构,上部为剪力墙结构,这样理解对吗?

2、对全剪力墙结构,若有地下室,其地下室是否也应为剪力墙结构,其基础是否应为墙下条基?

一句话,我对基本的概念不甚明确,望陈老师能予以明示,先谢了。

TOP

 

理解的不对。不是下框上剪,而是竖向均有柱、墙。

TOP

 

理解的不对。不是下框上剪,而是竖向均有柱、墙。

TOP

 

理解的不对。不是下框上剪,而是竖向均有柱、墙。

TOP

 

请教各位:若图纸上是ф10@150双层双向配筋,施工时是按各块小板来配筋,还是按整个平面考虑拉通配筋呢.

TOP

 
1/2页12 跳转到
发表新主题 回复该主题