1/1页1 跳转到查看:1725
发新话题 回复该主题

关于剪力墙拉钩

关于剪力墙拉钩

剪力墙、暗柱、框架梁的拉钩是否可以一面90度一面135度?09G901-3是否可以用于框剪结构,是否可以和03G101-1共同使用?

TOP

 

不管可不可以,大部分工地都是这么做的,直接成型为两个135度的勾的话,施工几乎是拉不上去
最好的做法是一面90度一面135度,挂好后用个扣件上的螺丝焊在钢筋做做个扮子.一个个的再弄成135度的就行了.
一般的我们施工的时候,也就这样挂挂了,二次弄成135度的,不是太多.
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

二次弄成135°的必要不大。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 



引用:
原帖由 yiding52 于 2010-8-2 8:28:00 发表
二次弄成135°的必要不大。
一丁老师能讲讲“出处”吗
诚实 善良 待人宽厚

TOP

 

那为啥有些工地上的甲方还必须要求是拉钩的两端都要135°

TOP

 

关键不是多少度,关键是拉牢,起作用,2个135°,宽宽松松搁在那里,就毫无用处。
钢筋构造要讲实质,要讲效果,要明白其作用。
101-5也松口,不再坚持135°,原本来135°只是对柱箍筋的一个要求,后来被业界无限延伸......
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 



引用:
原帖由 yiding52 于 2010-8-3 18:40:00 发表
关键不是多少度,关键是拉牢,起作用,2个135°,宽宽松松搁在那里,就毫无用处。
钢筋构造要讲实质,要讲效果,要明白其作用。
101-5也松口,不再坚持135°,原本来135°只是对柱箍筋的一个要求,后来被业界无限延伸......
有道理
诚实 善良 待人宽厚

TOP

 

理论应该出实际出发。

TOP

 

要求2个都做135°,做的人必须加长拉筋长度,因为不加长,挂不上去,一加长,挂是挂上了,起不到拉住拉牢的作用,失去这些个拉筋设置的意义。

一端135°、一端90°,挂上了,再用扳手将90°扮成135°,在空调房里讲讲,没什么不可以,在摇摇晃晃的现场,不少人站一会儿就觉得累,再说接近200元一天人工费,谁出?

一个人能面对事实进行思考,是必要的。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 
1/1页1 跳转到