弯锚与直锚长度比较
yiding52
远东土木人
组别:论坛元老
性别:
生日:1952-03-16
积分:12079
帖子:6859
2010-08-03 19:17
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
11
#
规范对两者的弯心直径要求有别:d≤25mm,楼层8d、屋面12d;d大于25mm,楼层12d、屋面16d,弯道曲率半径不同,弯道长度就不一样。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:6316
精华: 0
威望:5220
金钱:85.4 元
来自:上海
注册: 2006-05-26
状态:
离线
闵清剑
组别:注册会员
性别:
积分:56
帖子:23
2010-08-04 15:37
树型
|
收藏
|
小
中
大
12
#
学习。。
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:22951
精华: 0
威望:33
金钱:3.3 元
来自:
注册: 2010-03-11
状态:
离线
win
组别:注册会员
性别:
积分:18
帖子:4
2010-08-04 21:13
树型
|
收藏
|
小
中
大
13
#
弯锚长度和混凝土等级没有关系么?
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:30134
精华: 0
威望:14
金钱:1.4 元
来自:
注册: 2010-08-04
状态:
离线
yiding52
远东土木人
组别:论坛元老
性别:
生日:1952-03-16
积分:12079
帖子:6859
2010-08-05 07:47
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
14
#
伸到柱外侧钢筋内侧(与混凝土强度等级无关)在前,且≥0.4laE(与抗震等级、混凝土强度等级、钢筋等级、直径有关)在后,如果伸到了柱外侧钢筋内侧,还不≥0.4laE,就是问题设计,退回设计院解决后再做。
yiding52 最后编辑于 2010-08-05 07:48:10
2010-08-05 07:49
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
15
#
学习需要思考。多思使人进步。
2010-08-05 10:36
树型
|
收藏
|
小
中
大
16
#
引用:
原帖由
yiding52
于 2010-8-5 7:47:00 发表
伸到柱外侧钢筋内侧(与混凝土强度等级无关)在前,且≥0.4laE(与抗震等级、混凝土强度等级、钢筋等级、直径有关)在后,如果伸到了柱外侧钢筋内侧,还不≥0.4laE,就是问题设计,退回设计院解决后再做。
谢谢一丁老师,遇到弯锚长度小于0.4LaE的情况 我理解的做法有下面几种:
1.伸到柱对边,大家都心明而口不言
2.通知设计修改
3.小直径钢筋等强代换
4.机械锚固
这4种方法哪种最好 哪种最常用?
谢谢一丁老师的指教!
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:30134
精华: 0
威望:14
金钱:1.4 元
来自:
注册: 2010-08-04
状态:
离线
yiding52
远东土木人
组别:论坛元老
性别:
生日:1952-03-16
积分:12079
帖子:6859
2010-08-05 13:44
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
17
#
什么叫做机械锚固?如何机械锚固?不够0.4,怎么会满足0.7?
2010-08-05 13:51
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
18
#
不够0.4,最好的办法就是+起来≥laE(la),别无他法。
“1.伸到柱对边,大家都心明而口不言、3.小直径钢筋等强代换、4.机械锚固”等都是无稽之谈。
2010-08-08 07:22
树型
|
收藏
|
小
中
大
19
#
回复 11# yiding52 的帖子
学习一丁老师!
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:19679
精华: 0
威望:354
金钱:30.85 元
来自:成都
注册: 2009-12-07
状态:
离线
<<
上一主题
|
下一主题
>>
2/2页
1
2
跳转到
页
发新主题
论坛跳转...
鉴材315
防空地下室建筑设计
防空地下室结构设计
防空地下室通风设计
防空地下室给排水设计
防空地下室电气设计
防空地下室防护设备加工图
钢结构设计研究
规划.建筑
结构
给水排水
暖通空调.动力
电气
防空地下室
建筑产品选用技术
论坛办公室
建筑
国家建筑标准设计
鉴材315
结构
给排水
人防工程
钢结构
暖通空调.动力
电气
全国民用建筑工程设计技术措施
论坛站务区
防空地下室设计
G101标准图集
平法钢筋软件
城市道路
基本状况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
我的主题
我的帖子
我的精华
我的附件
我的资料
帖子标题
作 者