关于屋顶试验消火栓的问题

关于屋顶试验消火栓的问题

屋顶试验消火栓的试验压力,究竟应该怎么确定呢?如果按最不利点消火栓考虑显然不应该小于规定的充实水柱,如果不按最不利消火栓考虑,压力又该多大合适?试验的时候充实水柱怎么确定?

TOP

 

细究起来这确实是个问题,平时都没有特别注意。关注中....

TOP

 

关注中...

TOP

 

理论上应该是要注意压力的问题

TOP

 

按最不利考虑。
关注高人解答...

TOP

 

试验消火栓不考虑压力问题的,试验消火栓不起到灭火作用的

TOP

 

必须考虑啊

,一般在屋顶,设计消防泵的压力和扬程啊

TOP

 

回复 8# 老大的小弟o 的帖子

涉及消防泵的压力和扬程够否

TOP

 

关注中

TOP

 

按最不利点消火栓考虑,且不应小于最小充实水柱。因为实验消火栓主要是用来检测整个系统中压力是否达到。