梁板式筏形基础-筏板底部钢筋和梁

梁板式筏形基础-筏板底部钢筋和梁

请问专家:
                梁板式筏形基础-筏板底部钢筋和梁 ,在04G101-3上是筏板底层双向钢筋,第一层满铺,第二层钢筋遇梁可以用梁筋代替(先铺X方向的筏板筋;再铺Y方向的筏板筋,遇梁空开;后绑Y方向的基础梁,最后绑X方向的基础梁)。
          而我们工地,建设方要求两个方向都用梁筋代替筏板筋(即:先铺X方向的筏板筋,遇梁空开;再绑X方向的基础梁;后绑Y方向的基础梁,最后铺Y方向的筏板筋,致Y方向的筏板筋全部从X方向的基础梁底部筋上通过),建设方也问过设计院,设计院说可以,但是就是不出任何东西。
        请问各位专家,这样做可以不?现在国家有这样的规范??
勤奮踏上坎坷路,孤獨造就淩雲誌,永不言棄,超越自我!
技术交流QQ:362317996   

TOP

 

底板钢筋与基础梁钢筋重叠的时候,底板钢筋不要铺设.(比如:你有见过楼层板筋铺到楼层梁里面或楼层梁上面放过与梁纵筋平行的钢筋吗)

你可以看下G901-3上面的排筋图
不过要是梁比较短且不规律较多,那么施工的时候宁可满铺底板再绑梁,省得烦啊
除了一些图集上有说法外,规范肯定没有
再说了,如果设计建设方都认可了,你就按他们认可的做,有什么不可以呢
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

就跟农民工今天中午吃什么饭,不是国家规定一样,工程经验是有打工者日积月累,不是由国家规范规定。国家规范不是科普常识,而是高端技术法规。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

G901-3上面的排筋图:怎么 说 啊 ?可以说 一下吗?
勤奮踏上坎坷路,孤獨造就淩雲誌,永不言棄,超越自我!
技术交流QQ:362317996   

TOP

 

建设方也问过设计院,设计院说可以,就不要再折腾了嘛。
人在该收手时侯就要适时收手,有台阶下是,就要下台阶嘛。
成天闹腾个3不败4不休,也很累的。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

设计院说可以没必要再折腾了
诚实 善良 待人宽厚

TOP

 

不是的,我就是想搞清楚那样做可以不?对以后的工作也积累经验啊!
    想听听你们的理解!从力学分析!那样是不是也可以做!
    那是CFG桩基
勤奮踏上坎坷路,孤獨造就淩雲誌,永不言棄,超越自我!
技术交流QQ:362317996   

TOP

 

可不可以这样思考——如果那样做不可以的话——建设方也问过设计院,设计院说可以——你可以不听我讲——你不可以不听一切人讲——其实一个人转进牛角尖不能自拔——也很累的。