1/2页12 跳转到查看:1530
发新话题 回复该主题

关于构造钢筋连接的问题?两个地方冲突,不明白了?

关于构造钢筋连接的问题?两个地方冲突,不明白了?

关于构造钢筋连接的问题-03G101-1

条件:剪力墙,墙体暗柱**钢筋HRB300,钢筋直径为14,墙体砼标号C35

1、图集第31页,纵向受拉钢筋搭接长度要求,按上述条件锚固长度取值37d,搭接接头取值50%,取系数1.4,所以钢筋的搭接长度为1.4*37d=52d

2、图集第49页,约束边缘构件YAZ、YDZ、YYZ、YJZ构造,其中有约束边缘构造纵向钢筋连接构造,为1.2laE(注意这个是1.2倍的锚固长度),所以钢筋的搭接长度为1.2*37d=45d

说明:图集48页,剪力墙竖向钢筋构造,竖向分布筋搭接也是1.2laE

上边有几个说法,都要求我按照52d执行

(1)这个竖向连接都是接头率50%,必须按照1.4laE执行

(2)除了31页这个搭接要求,后面详图都是按照25%接头设计的图集,接头率50%,必须按照1.4laE执行

(3)要求是哪个规范严格按照哪个,52d取值大,所以应按1.4laE执行


总结:没明白,后面细部做法,为什么不能使用,如果没有用处,那有必要出详图?有没有专家明示,先谢谢了

TOP

 

图集给出了1.2了
遵循图集就好了

TOP

 

相梁于图集的集中标注与原位标注
有原位标注的,就按原位标注的具体数值来做
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

但是我怎么能把这个讲的更有说服力?

TOP

 

31页的约定,与剪力墙毫无关系!
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

具体构件有专门要求,就按具体构件要求执行,具体构件没有专门要求,才采用31页的说法。这才是图集编制者的本意。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

图集给出了具体值,按具体值做。
本人从事钢筋行业多年,愿与你共建和谐家园!

TOP

 

楼上几位,我也明白啊

但是如我1楼所说的,他们就这样要求,我怎么说服呢,愁

TOP

 

你连自己都接受不了,怎么去说服人家?首先自己必须学会,必须想通我们宣传的这些道理,然后再给别人宣传。
高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3-2002

7.2.21 剪力墙钢筋锚固和连接应符合下列要求:
1 非抗震设计时,剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取la;抗震设计时,剪力墙纵向钢筋最小锚固长度应取laE;la、laE的取值应分别符合本规程第6.5.2条、第6.5.3条的有关规定;

2 剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图7.2.21),一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开,每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。非抗震设计时,分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE;

3 暗柱及端柱内纵向钢筋连接和锚固要求宜与框架柱相同,宜符合本规程第6.5节的有关规定。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

在那个建筑结构设计规范应用图解手册的第362页有为什么是1.2而非1.4  1.6的说明,你可以看一下,我贴图贴不上来
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 
1/2页12 跳转到