2/2页12 跳转到查看:1693
发新话题 回复该主题

关于构造钢筋连接的问题?两个地方冲突,不明白了?

楼上的专家,非常感谢
请教

其中《建筑结构设计规范应用图解手册》,363页
-------------------------------------------------------------------------------------------
三、结构设计的相关问题
2、对剪力墙约束边缘构件(阴影区以外)纵向钢筋的搭接要求,规范未予明确,一般理解为按竖向分布筋要求设计,明显不符合边缘构件的受力状况。

四、设计建议
2、剪力墙约束边缘构建其阴影区以外部位,纵向钢筋不应按本条规定连接(按暗柱钢筋的锚固和连接要求设计)。
-----------------------------------------------------------------------
是不是可以这样理解:剪力墙约束边缘构建的纵向钢筋按1.2laE。其阴影区以外部位,纵向钢筋(一般理解为的竖向分布筋),按图集1.2laE搭接执行呢(如果这样还有必要按上面第三条说的嘛)?还是按照规程6.5.2、6.5.3条执行,也就是50%接头的,1.4laE搭接执行呢?
最后编辑ibm 最后编辑于 2010-07-20 10:14:36

TOP

 

见08G101-5第70页

TOP

 

楼上
这个图集是箱形基础和地下室结构
08G101-5第70页 ,
地下室抗震与非抗震剪力墙边缘构件纵向钢筋连接及双向复合箍筋构造

TOP

 



引用:
原帖由 ibm 于 2010-7-20 16:30:00 发表
楼上
这个图集是箱形基础和地下室结构
08G101-5第70页 ,
地下室抗震与非抗震剪力墙边缘构件纵向钢筋连接及双向复合箍筋构造

08G101-5剪力墙同样适用于楼上剪力墙。
本人从事钢筋行业多年,愿与你共建和谐家园!

TOP

 

这个能给介绍一下嘛,谢谢

即使是100%,也是1.2laE(la)
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

15#楼的问题

有没有人能给解释一下,谢谢

TOP

 


 附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
也就是说,规范对端柱、翼墙和转角墙阴影区以外的“2”区,只提出箍筋要求,没有提出纵向钢筋要求,那么“2”区的纵向钢筋就可以随普通剪力墙墙身的构造。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

至于符合不符合边缘构件的受力状况朱总说了不算,唐总说了也不算,需要研究,研究出个道道之后,规范自然会跟进。

依我看,约束边缘构件的非阴影区(图中“2”区)加强配箍,弱化纵向钢筋,符合强剪弱弯的抗震准则。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之