1/1页1 跳转到查看:1396
发新话题 回复该主题

钢筋如何验收???

钢筋如何验收???

我的项目是土建工程。我是一个新手,不懂验收钢筋具体要看哪些?请前辈们指导一下晚辈,谢谢。
立志当一名合格的施工员。

TOP

 

回复 1# 千年施工老妖 的帖子

第一,看其是否按图施工,包括钢筋类别(冷轧,热轧或其他)级别,直径,间距要求,搭接,锚固长度,保护层距离。
第二,对其施工质量,焊接或机械连接,接头的焊缝,套筒丝口质量,钢筋的感官质量,是否整齐,锈蚀情况等。
多请教现场的施工员吧,他们对这些经验丰富,刚毕业到现场可以学到很多,也很直观,对理论是一个很好的补充。
大爱无疆 无欲则刚

TOP

 

5  钢筋分项工程
5.1  一般规定
5.1.1  当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,应办理设计变更文件。

5.1.2  在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:

    1.  纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;

    2.  钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;

3.      3.      箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等;

    4.  预埋件的规格、数量、位置等。

5.2  原材料
5.2.1  钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。

5.2.2  对有抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二级抗震等级,检验所得的强度实测值应符合下列规定:

    1.  钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;

    2.  钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3;

    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

    检验方法:检查进场复验报告。

5.2.3  当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学万分检验或其他专项检验。

    检验方法:检查化学万分等专项检验报告。

一般项目
5.2.4  钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

    检查数量:进场时和使用前全数检查。

    检验方法:观察。

5.3  钢筋加工
主控项目
5.3.1  受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

    1.  HPB235级钢筋末端应作180°弯钩,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍;

    2.  当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求;

    3.  钢筋作不大于90°的弯折时,弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

    检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

    检验方法:钢尺检查。

5.3.2  除焊接封闭环式箍筋外,箍筋的末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

    1.  箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范第5.3.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径;

    2.  箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°。

    3.  箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10倍。

    检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

    检验方法:钢尺检查。

一般项目
5.3.3  钢筋调直宜采用机械方法,也可采用冷拉方法。当采用冷拉方法调直钢筋时,HPB235级钢筋的冷拉率不宜大于4%,HRB335级、HRB400级和HRB400级钢筋的冷拉率不宜大于1%。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:观察,钢尺检查。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

比较详细啊

TOP

 

另外还要有以不变应万变的适应能力。
诚实 善良 待人宽厚

TOP

 

混凝土结构施工验收规范里的内容,网上搜一下,对学习有帮助

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题