梁柱节点内钢筋的排布问题

梁柱节点内钢筋的排布问题

框架梁跟柱的宽度一致,在绑扎钢筋时梁上部的通长筋应该弯别入柱的,但是现场的钢筋工图方便竟然将梁的上部通长筋的间距减小,请问这对梁的抗弯和抗剪有什么影响??????

TOP

 

钢筋笼大点小点都不是问题,梁纵向钢筋一定要放在柱纵向钢筋的里面,梁柱纵向钢筋根数、直径、品种不要搞错就可以了。
300的梁,钢筋笼不可能做250,因为柱与梁一侧齐平,柱的保护层是30,假设柱纵向钢筋直径是25带肋,外径就是27~28,加上柱保护层就是58,另外一侧25,那么梁钢筋笼的实际最大宽度=300-58-25=217mm 。

做工程必须实事求是,面对事实!
最后编辑yiding52 最后编辑于 2010-07-07 10:21:43
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

楼主表答的意思,有点糊涂,我可以理解为他们把梁宽减小了吗?
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

回复 3# 汤仁海 的帖子

譬如梁宽为300,保护层为25的话,那么通长筋的间距就是250,但是施工方在施工时没有把钢筋弯别通过柱子,而是整体内移,也就是通常筋的建筑比250小了。

TOP

 

钢筋笼大点小点都不是问题,梁纵向钢筋一定要放在柱纵向钢筋的里面,梁柱纵向钢筋根数、直径、品种不要搞错就可以了。
300的梁,钢筋笼不可能做250,因为柱与梁一侧齐平,柱的保护层是30,假设柱纵向钢筋直径是25带肋,外径就是27~28,加上柱保护层就是58,另外一侧25,那么梁钢筋笼的实际最大宽度=300-58-25=217mm
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

明白了,可以顺势做个弯势,到一定的区域后梁做成正常的就可以了.
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

不要刻意弯曲,只要顺其自然。
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之

TOP

 

回复 2# yiding52 的帖子

06g901-1中写道“当梁、柱纵向钢筋的保护层的厚度超过40mm时,应对保护层采取有效的防裂措施”,在假设的例子中“柱子的一边的保护层厚度是58mm”时,那么是否要放防裂钢筋网??

TOP

 



引用:
原帖由 聂小二 于 2010-7-10 14:52:00 发表
06g901-1中写道“当梁、柱纵向钢筋的保护层的厚度超过40mm时,应对保护层采取有效的防裂措施”,在假设的例子中“柱子的一边的保护层厚度是58mm”时,那么是否要放防裂钢筋网??
你是刚从学校毕业的吗?不要刻意弯曲,只要顺其自然。
最后编辑张家赫zjh 最后编辑于 2010-07-10 18:21:08
诚实 善良 待人宽厚

TOP

 



引用:
原帖由 聂小二 于 2010-7-10 14:52:00 发表
06g901-1中写道“当梁、柱纵向钢筋的保护层的厚度超过40mm时,应对保护层采取有效的防裂措施”,在假设的例子中“柱子的一边的保护层厚度是58mm”时,那么是否要放防裂钢筋网??
工作认真是正确的,但是不能钻牛角尖。
当官的如果贪污10万就枪毙,枪毙的人数那就太多了,所以政府. . .  . . .
诚实 善良 待人宽厚