网友问答精选(电气之二)

问:(D301-1-3)P133鸿燕牌PVC管件无轻型、中型、重型说明,如何选择?
答:按图集中管皮厚度要求执行即可。
问:(D303-2~3)D303-2~3常用电机控制电路图(2002年合订本):消火栓用消防泵两用一备全压启动控制电路图设计完成后(接线与原理图一致),手动操作正常;选择开关SAC1~3打到备用位置时本水泵就延时起动(KA5-1,KA5-2动作)正常吗?即备用自投和延时回路感觉有问题。如何正常操作?(网上咨询)
答:消火栓用消防泵两用一泵,全压启动控制电路图选择开关SAC连接表画错了,由于这本图集正在修编,修编时改正。

TOP

 

规范还是严格好,像我们这些新手要是太依赖回出问题的

TOP

 

越详细越好
在交流中进步,进步中交流。

TOP

 

对  应该严谨些  毕竟是指导性的规范啊

TOP

 

希望还有问答精选

TOP

 

规范还是合理些好,像我们这些新手要是太依赖回出问题的~!

TOP

 

学习了

TOP

 

这个我们在设计图纸出来之后审查时是可以发现的,以及在设备出厂通电检验时都是可以发现的,然后把问题及时反映给设计工程师进行控制图纸更改完善!

TOP

 

感谢楼主整理以供学习
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

 

感谢楼主细心整理,以后看图也要注意一些了。

TOP

 