1/2页12 跳转到查看:9380
发新话题 回复该主题

网友问答精选(给排水之二)

网友问答精选(给排水之二)

问:(技术措施)排水立管流量与规范不同,应以哪个为准?
答:应以规范为准。
问:(技术措施)P127表格4.17.4-2注解第二条中应该是出口还是入口?
答:应为入口,此注解引自新规范报批稿,语言不严谨。
问:(技术措施)2003版第88页原文: 4.15.1当室内生活排水系统无条件重力排出时,应设排水泵房压力排水。 文中1。‘无条件’有明显歧义, 例如无条件投降就是指没有附加条件的投降,无条件重力排出也是指没有附加条件的重力排出吗?可以重力排出还要压力排出么? 2.‘生活排水系统无条件重力排出’排出的对象不明确,总不能是排出排水系统吧,表叙不清。
答:“无条件重力排出”意指无重力排 出的条件,这是专业人员一种约定俗成的说法,非专业人员往往难以理解,这种情况在其他领域也是常见的。
问:(04S803)此图集只有直径22米的水池制作图,想了解直径为30米及50米的制作方法。
答:昆明工程中设计的圆形钢筋混凝土蓄水池容积分别为3500立方米和10000立方米,超出国标图集04S803中圆形钢筋混凝土蓄水池50立方米至2000立方米的容积选用范围,应按相关规范要求另作结构设计。
问:(05S804)此图集只有最大容积2000立方米的矩形蓄水池,欲做4000立方米的?
答:超出国标图集选用范围,应按相关规范要求另作结构设计。
问:(09S901)p6 图2.3.5-3停泵水位与开泵水位是不是弄错了。我施工的时候看见泵启动球是浮起来的时候才开泵的呀。
答:图2.3.5-3是对的,水位低时,水泵启动进水,水位高时,停泵并停止进水。这与污水池中的水位控制是不一样的。

TOP

 

不错。谢了

TOP

 

回复 2# woog 的帖子

群满员了呃……

TOP

 

很高兴见到大家 ,谢谢

TOP

 

谢谢整理分享
附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
最后编辑yanpeng75 最后编辑于 2011-04-01 23:55:20
在交流中进步,进步中交流。

TOP

 

TOP

 

附件:您所在的用户组无法下载或查看附件
在交流中进步,进步中交流。

TOP

 

学习中 谢谢

TOP

 

谢谢

TOP

 

理解了。

TOP

 
1/2页12 跳转到
发表新主题 回复该主题