网友问答精选(给排水之一)

问:(05S804)水池材料用量,准确度多高?
答:水池材料用量准确度应满足施工备料准备要求。

问:(技术措施)P245 第4条,喷头布置应不超过最大保护面积,能不能利用末端算出系统压力?
答:可以。建议新建工程对于K=80的喷头按1kg/平方厘米的压力计算。

问:(技术措施)燃汽的锅炉房是否要上给水系统?
答:建议设喷洒为好。

问:(技术措施)P111,密闭型地漏是什么意思?
答:带有机械(手动)密闭盖板的地漏。

问:(技术措施)消火栓给水系统,压力不小于1.4MPa,从何得来?
答:考虑消防车工作压力和按消改有关施工及验收规范所提出的要求。

问:(04S206)P19 空压机与报警阀如何连接?
答:空压机应接在报警阀组的专用接口上,其选型计算见有关设计资料。

问:(04S409)总说明第七条,铸铁管安装前后不符,怎么回事?
答:总说明第7.1条是指有预埋件时应与土建施工同步埋入;P16提供了个别部位预留洞的做法详图。具体采用何种方法由具体工程定,两者不矛盾。

问:(06MS101)06MS101与02S515内容差不多,二者有什么区别?新旧内容都可以使用吗?
答:MS系列是将S5(一)、S5(二)中有关市政部分内容提出来单独成册,技术内容没变,两本图集新旧做法一样。目前两本图集并存,都属有效版本,使用者可根据具体情况选用。

问:(05SS121)P13、热水系统原理图中,凉水供水管是否可以接到市政管网上?
答:1、能满足压力平衡和给水防污染的要求,可以接市政管网2、通气管是为了保证壳体承压小于1kg/平方厘米。

问:(技术措施)4.5.10中当建筑超过100米时排水管为何用油性管件?
答:由于塑料管防火、机械性能差等原因、不推荐在超过100米的建筑中采用。