请求大家答疑释惑

请求大家答疑释惑

我最近看一本《建筑施工技术》教材上说:框架梁支座两端钢筋直径与通长筋直径不同,它们可以在梁跨1/3处连接。我想问这是何道理?不应该是在梁跨中1/3范围内才可连接的 吗?直径不同的两种钢筋搭接长度如何确定?是以直径大的计算?还是以直径小的计算?请大家给予我释疑!!!

TOP

 

梁上部纵向通长钢筋可采用同直径和不同直径两种方式,但它的搭接位置要求必须在跨中1/3范围内进行连接.
搭接长度的取值按较小直径钢筋进行计算.