今天总算是拿到了《民用建筑工程电气设计深度图样》(2009 年合定本),让**失所望。现先不说技术问题,就图籍所出来的版面效果就让人失望至极,线型粗细乱七八糟,该粗的不粗该细的不细 ,该淡显的不淡显,全部一道黑干到底,柱子、剪力墙等全是一黑到底,低压配电系统图里更是效果差,电流互感器图例双线无法看出来 ,功率因数表里的字看不清,引注线比母线还粗,此类问题还比较多。还以为是盗版,结果查询了 确实是正版图集。以上说明此图集在制作时图层比较乱,难道标准院在出施工图的时候也是这样吗?更何况这是国家建筑标准设计图集, 代表着一个国家的建筑设计标准,代表着全国各大设计院电气设计人员要遵循的图集。所以个人认为:这本图集应该重新精心排版、出版 。
再谈谈技术问题:住宅设计说明:3.4本工程住宅用电标准为4KW。
#:这个4KW够吗?3室两厅两卫的房子,在北京4KW合理吗?
3.6照明配电:电源进线处设置剩余电流动作保护器(SPD)
#:这句话对吗?请自辨
3.6除空调插座外,所有回路均设剩余电流动作保护器。
#:柜式0.3米的插座回路可不设置漏电保护?
5.2动力及应急照明支线选用NH-BV-500V聚氯乙烯绝缘铜芯耐火导线。
#:BV-500V搞笑的吧 你现在在市场上还能买到吗?难道没听说过450/750V,难道规范没提应不低于450/750V,请自查规范。
5.3 照明干线选用BV-500V聚乙烯绝缘铜芯导线。所有干线均穿焊接钢管埋地暗敷及竖井内明,敷。照明支线选用BV-500V聚乙烯绝缘铜芯导线。所有支线均穿焊接钢管沿墙及楼板暗敷。照明
#;同上
7.3应急照明在应急时强制点亮。
#:看看你们做的系统图是否这样做了?
9.4干线电缆选用SYWV-75-9
#:不用4屏蔽的?可以不执行民规?
14.1加压风机设消防控制室总线控制及直接控制,现场设启停控制按钮。
#:请对照平面及系统图是否是这样设计的?
第12页次,电气火灾探测器RVVP-4X1.0-SC15引至报警主机。
#:报警主机在哪里?在消防控制中心的话,平面图上为什么没有相关引线?
第14页次,AL2、AL3 户开关箱还用负荷隔离开关
#:民规规定的断路器及过欠电压附件,不安装吗?且至柜式空调插座未采用漏电保护断路器器。
第19页次,风机房内无直接和控制箱联动的防火阀?
#:难道通风专业没设置?
第23页次,卫生间剃须、洗衣机插座距地1.4米。
#:这个高度是否符合《通用用电设备配电设计规范》8.0.7条第4款?
第28页次,电梯井道照明没设置双控开关。
#:请查阅电梯相关规范
第28页次,水箱间照明图标线对吗?
#;请自校
第29页次,防雷平面图,根本看不清楚(避雷带和建筑女儿墙线混淆),要是有电子版的应该可以看清楚。你们给电子版的吗?
本人今天拿到图集后就只看了前面的住宅的图,光前面就这么多问题,我实在不想在往后看了,希望标准院能再出一版新的。本人真怀疑 这个图集校对审核过。难道标准院的图也和我所在单位一样,一个人兼职 设计、制图、校对、审核、审定。如果这样的话,那标准图集还有啥看的、有啥标准的,且此图深度也不够。
去年李工 黄工在西安分院来指导时我也曾见过两位高手,且当时也请教了黄工不少问题,望能更正这次图集的问题之处,给广大设计人员一个真真 正正的标准设计图集。