1/2页12 跳转到查看:10087
发新话题 回复该主题

板受力筋与负筋的搭接长度是多少?

板受力筋与负筋的搭接长度是多少?

请问一下,04G101-4的27页中有个纵向钢筋非接触搭接构造的具体说明,我想知道什么样情况钢筋搭接是非接触搭界?而我们 板内的受力筋与负筋的搭接属于什么搭接?长度又如何确定,我们一直按150算的,可是现在施工单位要依据,却找不到哪有说150 的依据,请知道的,指点一下,谢谢大家
天道酬勤

TOP

 

板内的受力筋与负筋的搭接属于什么搭接?——命题是错误的;


受力筋按150连接是错误的。

TOP

 

分布钢筋与负筋交错150


 


 

TOP

 

共同讨论,共同进步。QQ99084171

TOP

 

非接触搭接,它是绑扎搭接的改进,我认为凡是可以绑扎搭接的地方都适用费接触搭接。但是像梁的架力筋与非通长筋的搭接,这种情况 就没必要“非接触”搭接了。

TOP

 

不好意思,我说的就是分布筋与负筋的搭接长度,实际就是分布筋伸入另一端负筋的长度,字打错了,实在不好意思,楼上有人说150 ,这个150是根据什么来的?谢谢,我就是想找这个150的依据

天道酬勤

TOP

 

TOP

 

图集中对于分布筋没有明确的规定。只是说了纵向受拉钢筋绑扎搭接长度(查03G101-1第36页)。对于受压钢筋可查砼规范的 附录B.0.4条,。。。。。。在任何情况下,受压钢筋的搭接长度不应小于200MM。     对照楼主所说的应是200MM,不应是150MM吧。你所讲的150MM还真没见过。
冀艳军

TOP

 

看看一丁大师发的东东呀。

共同讨论,共同进步。QQ99084171

TOP

 

已经翻阅过,不错

TOP

 
1/2页12 跳转到