回复 73#的帖子
问:请问框架梁上部加强钢筋在加密区可否有二级机械连接接头,接头百分率有何规定 ?
答:
1、上部钢筋就是上部钢筋,既不存在上部加强钢筋,也不存在上部非加强钢筋。
2、钢筋连接,避开梁段的箍筋加密区,这是规范的连接要求。
3、支座两侧的非通长筋也是钢筋,是钢筋就存在受力,由支座向跨中延伸,内力(弯矩)有max到0呈二次抛物线变化,在梁端的箍筋加密区,内力还是比较大,不宜连接,出了加密区,内力逐步减少,非通长筋可以实施连接,局部非通长筋总长度一般不大,可以在加工区闪光对焊接长之后,到上面穿筋安装就位后绑扎。。

yiding52 最后编辑于 2011-08-28 21:27:35
QQ597240656三亚手机15103679148 中华钢结构ABBS:一丁tcj52网易tangcaijun筑龙caijun
<br />http://blog.sina.com.cn/yiding52木秀于林,风必摧之...行高于人,众必非之