关于临空墙水平施工缝留置问题
临空墙水平施工缝怎么留置。
共同讨论,共同进步。QQ99084171
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:16957
精华: 0
威望:0
金钱:0 元
来自:
注册: 2009-05-11
状态:
离线
闵高俊杰
组别:新手上路
性别:
积分:0
帖子:364
2009-06-05 11:13
| 只看楼主
树型
|
收藏
|
小
中
大
2
#
急用呀。
共同讨论,共同进步。QQ99084171
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:16957
精华: 0
威望:0
金钱:0 元
来自:
注册: 2009-05-11
状态:
离线
远桂森
组别:注册会员
性别:
积分:16
帖子:3
2010-06-14 17:06
树型
|
收藏
|
小
中
大
3
#
回复 1# 闵高俊杰 的帖子
我们通常都是在墙体根部留置!
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:27680
精华: 0
威望:13
金钱:1.3 元
来自:
注册: 2010-06-14
状态:
离线
张家赫zjh
感触↗结构
组别:论坛元老
性别:
积分:4154
帖子:1091
2010-06-14 20:16
树型
|
收藏
|
小
中
大
4
#
临空墙是人防工程的内部墙体,不用考虑防水,考虑施工的情况下只好留在嵌固部位。
诚实 善良 待人宽厚
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:7666
精华:
1
威望:3058
金钱:-16.65 元
来自:河南-新乡
注册: 2006-10-09
状态:
离线
197174501
高磊gl
组别:中级会员
性别:
积分:490
帖子:239
2010-10-12 21:26
树型
|
收藏
|
小
中
大
5
#
回复:关于临空墙水平施工缝留置问题
1.底板、顶板不宜设置施工缝,顶拱、底拱不宜设置纵向施工缝;
2.侧墙的水平施工缝应设在高出底板表面不小于500mm的墙体上,有空洞时,施工缝距空洞边缘不宜小于300mm;
3.当采用先墙后拱法时,水平施工缝宜设置在起拱线以下500mm处;当采用先拱后墙法时,水平施工缝可设置在起拱线处,但必须采取防水措施;
4.垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段。
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:19678
精华: 0
威望:251
金钱:25.2 元
来自:
注册: 2009-12-07
状态:
离线
saesky42
组别:注册会员
性别:
积分:70
帖子:30
2011-08-26 17:31
树型
|
收藏
|
小
中
大
6
#
不用考虑防水的
武动乾坤
TOP
发送短消息
查看公共资料
查找该会员全部帖子
UID:51544
精华: 0
威望:40
金钱:4 元
来自:
注册: 2011-08-23
状态:
离线
<<
上一主题
|
下一主题
>>
1/1页
1
跳转到
页
发新主题
论坛跳转...
鉴材315
防空地下室建筑设计
防空地下室结构设计
防空地下室通风设计
防空地下室给排水设计
防空地下室电气设计
防空地下室防护设备加工图
钢结构设计研究
规划.建筑
结构
给水排水
暖通空调.动力
电气
防空地下室
建筑产品选用技术
论坛办公室
建筑
国家建筑标准设计
鉴材315
结构
给排水
人防工程
钢结构
暖通空调.动力
电气
全国民用建筑工程设计技术措施
论坛站务区
防空地下室设计
G101标准图集
平法钢筋软件
城市道路
基本状况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
在线时间
我的主题
我的帖子
我的精华
我的附件
我的资料
帖子标题
作 者