人防电站
7.7.8 柴油电站平战转换要求:
1中心医院、急救医院的柴油电站应平时全部安装到位;
2甲类防空地下室的救护站、防空专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程的柴油电站中除柴油发电机组平时可不安装外,其它附属设备及管线均应安装到位。柴油发电机组应在15d转换时限内完成安装和调试;
3乙类防空地下室的救护站、防控专业队工程、人员掩蔽工程、配套工程柴油电站内的柴油发电机组、附属设备及管线平时可不安装,但应设计到位,并应按设计要求预留好柴油发电机组及其附属设备的基础、吊钩、管架和预埋管等。在30d转换时限内完成安装和调试。