1/25页12345678» 跳转到查看:49372
发新话题 回复该主题

G101.CAC常见问题解析

G101.CAC常见问题解析

应广大用户的要求,我们新建本贴用于解答大家对平法钢筋软件G101.CAC的相关技术问题,本帖会时时汇总 更新用户的问题并逐一解答,大家有问题的地方也可以发在此贴上,我们保证本帖的问题都会得到答复。用户还可以在周一至周五早9: 00~17:00拨打标准院CAC软件技术服务电话:010-68799300会有专人为您解答,问题还可以发送至Email: cac@chinabuilding.com.cn我们同样保证会及时解答您的问题。下面是第一批汇总的常见问题与解析:


1.《梁》框架梁中,相邻跨的梁截面宽度不同时,如何输入梁截面的偏心?


答:如果相邻两跨的梁宽中心线不在一条直线上,在梁数据界面中,“几何信息”部分,在“跨度”一栏中,按“跨度(偏心值)”的格 式输入偏移距离,如“6000(100)”(偏移方向由偏心值的正负号区分,在梁平面图中,以第一跨到最后一跨的方向为正方向, 如果后跨中心线相对前跨中心线向上偏,则偏心值填为正值,如相对前跨向下偏,则填为负值)。



2.《梁》当相邻跨跨度相差过大时,提示因跨度过小无法计算非通长筋,如何处理?


答:在“更多设置”的“上部非通长筋截断设置”中设为“跨左、右贯通”即可。



3.《梁》多跨连续梁不同跨有多种架立筋时无法输入,如何解决?


答:在“集中标注原位修改”对话框中进行修改。



4.《梁》相邻跨梁筋无法遵循能通则通的原则。例如软件中相邻两跨底筋(相同型号规格)无法拉通。


答:在“更多设置”中可以对下部、侧面纵筋的锚固进行设置,可以设置为支座处锚固和支座处贯通。



5.《墙身》墙身配筋中,“2A12@100”中“2”代表什么?


答:“2”表示2排钢筋。如果是3排或4排钢筋,则可以在钢筋规格前输入“3”或“4”,如“3A12@100”、“4A12@100”。


6.《墙柱》墙柱中,如何划分标准段?


答:进入“标准段设置”,点击“终止标高”选择即可。其它竖向构件划分标准段方式与此相同。



7.《墙柱》墙柱是否可以设置多种箍筋直径和箍筋间距?


答:点击类型,可以进行箍筋的设置。



8.《柱》设计要求柱某层箍筋下部加密区按Hn/3计算,如何实现?


答:可在“更多设置”的“箍筋加密区长度设置”中调整。



9.《柱》圆形截面的柱问题。


答:在“几何信息”“截面形状”中可以选择圆形截面的柱子类型。





10《其他》G101.CAC中,如何在‘钢筋配料单’中查看钢筋用量?


答:在钢筋配料单中,点击右键,选择“钢筋用量汇总”,可查看本构件的钢筋用量和连接接头的用量。

beggy39776.4446527778
欢迎钢筋相关技术人员进入G101,G901国标图集,平法钢筋软件技术交流群QQ:65027313(高级群)或QQ:319 45566(超级群)或QQ:70930560(超级群)

TOP

 

哈哈,先来捧捧场。
书山有路勤为径,学海无涯乐作舟!

TOP

 

感谢张工的热心肠!

本人从事钢筋行业多年,愿与你共建和谐家园!

TOP

 

怎么论坛里面的问题这么少啊?人气不够

TOP

 

我也来捧场,热烈期待软件上市~

TOP

 

今天一个用户问了几个问题,有些也属于常见问题现在我公布上来让大家共享


1.    钢筋配料单中显示虚线的钢筋?


答:表示为实量段钢筋


2.    各构件没有相应的接头明细表,绑扎工人无法按需领用套管。


答:在钢筋配料单中进行“钢筋汇总”


3.    当柱出屋面时标高无法设置,目前只能设置在层顶位置。


答:可以,在柱的编辑属性中调整终止标高





4.    剪力墙上的暗梁无法设置,


答:在洞口设置中——洞口上部补强,或是洞口下部补强中有选择:无;加强筋;暗梁



5.    梁的下部钢筋和上部通长筋不能根据所设置的长度模数自动优化计算


答:可以,方法有:


a)    梁更多设置中“梁上部通长筋连接位置”


b)    钢筋参数中“钢筋连接位置优化”


c)    钢筋参数中“钢筋长度最大**”用户可以根据不同要求选择优化方式




 

beggy39686.7257523148
欢迎钢筋相关技术人员进入G101,G901国标图集,平法钢筋软件技术交流群QQ:65027313(高级群)或QQ:319 45566(超级群)或QQ:70930560(超级群)

TOP

 

我想问一下,软件能算框支梁不?

本人从事钢筋行业多年,愿与你共建和谐家园!

TOP

 

框支梁是可以做的,三排钢筋也可以做,形式如下:



但目前还不能两排钢筋都通长

欢迎钢筋相关技术人员进入G101,G901国标图集,平法钢筋软件技术交流群QQ:65027313(高级群)或QQ:319 45566(超级群)或QQ:70930560(超级群)

TOP

 

[QUOTE=beggy]

框支梁是可以做的,三排钢筋也可以做,形式如下:



但目前还不能两排钢筋都通长


谢谢张工的回答。


最好是能把计算结果以贴图的方式贴出来。


相信会增加许多公信力的。

[/QUOTE]
本人从事钢筋行业多年,愿与你共建和谐家园!

TOP

 

张工:你好,我要打印一层柱,可是打印出来是几层柱?是怎么回事啊?

TOP

 