地下室剪力墙水平筋常遇的问题

地下室剪力墙水平筋常遇的问题

1、地下室剪力墙外墙水平筋大多放在竖向筋内侧,我个人理解挡土墙水平筋放内侧,非挡土的外墙水平筋应放外侧,这样理解对吗?还 是地下室外墙水平筋均放内侧?


2、地下室外墙水平筋放内侧时有15d拐不好施工,当墙两端均有暗柱,是不是可以直接伸到暗柱对边且够一个锚固不加15d拐收头 处理?就像墙端有端柱的节点处理一样。


3、剪力墙端柱和暗柱有什么区别?端柱怎么定义的?03G101-1只是提了一下 端柱,并没有太多解释,


拜托

TOP

 

端柱,一是位置必须在端部;二是尺寸必须满足规定要求(截面边长大于墙厚2倍且不小于同层框架柱截面尺寸).
上海福达监理工公司注册监理工程师  一级建造师 职称英语应试指导中心首席讲师。只与同行师友谈论专业话题!  博客:http://blog.zhulong.com/u/1200143 QQ群:56865782  56865751QQ:404435988 QQ群:56020957 56865782  56865751  (实名入群,积极交流,相互学习,共同进步。欢迎加入.)

TOP

 
我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

谢谢,

2、地下室外墙水平筋放内侧时有15d拐不好施工,当墙两端均有暗柱,是不是可以直接伸到暗柱对边且够一个锚固不加15d拐收头 处理?就像墙端有端柱的节点处理一样。

TOP

 

[QUOTE=ldb320623]端柱,一是位置必须在端部;二是尺寸必须满足规定要求(截面边长大于墙厚2倍且不小于同层框架柱截面尺寸).[/QUOTE]


那么也就是说:AZ也有可能是端柱喽?

TOP

 

截面边长大于墙厚2倍的墙柱,要是不可能的,他突出了,因此是!
我也遇到这个问题 请教回答!!!

TOP

 

暗柱不能当成端柱看,水平筋伸至暗柱端部还需弯折。

我是一个工程施工人员,希望大家能帮我多了解工程的相关知识,在此多谢了。

TOP

 

[QUOTE=一笑而过8]

2、地下室外墙水平筋放内侧时有15d拐不好施工,当墙两端均有暗柱,是不是可以直接伸到暗柱对边且够一个锚固不加15d拐收头 处理?就像墙端有端柱的节点处理一样。


 


我也遇到这个问题 请教回答!!!


[/QUOTE]


能不能直锚,这里的任何人说了都不算,你问你们设计本图的设计人员就可以了.

我的QQ:329298446
我们是全国最好的钢筋翻样群,四个超级群互动,QQ群号:65684051 欢迎同行选择一个加入,本群实行实名制,非专业翻样请不要加。
http://blog.sina.com.cn/trh219

TOP

 

剪力墙与挡土墙的区别?

地下室标注的是挡土墙,水平分布钢筋在内,两侧有墙柱,分布钢筋可否直冒?图纸标注下部弯折长度,上部没有,长度多少?